КАКАЯ "НОРМАЛЬНАЯ"  ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ?

                     Один из часто задаваемых вопросов Заказчика по поводу состояния питающих, распределительных и групповых сетей 0,4 кВ, находящихся в эксплуатации.Норма 0,5 МОм и выше встречающаяся в нормативно-технической документации (ПУЭ 1.8.40, ПТЭЭП Приложение 3 Таблица 6,СТО 34.01-23.1-001-2017 35.1 и др.) дает размытое представление именно о "общем состоянии" изоляции на текущий момент, на мой взгляд единственно , что можно точно сказать , ориентируясь на это значение - отсутствие КЗ при подаче напряжения 0,23-0,4 кВ . 

           В зависимости от марки, сечения ,длины, срока службы, условий прокладки и эксплуатации значения могут быть кардинально разными и в этой ветке есть предложения публиковать свои результаты измерений, для возможности оценки состояния и "износа" изоляции для Заказчиков, по аналогичным кабельным линиям. 

       ВВГнг(A)-LS новая кабельная линия длинной 47 метров сопротивление изоляции 63900 МОм (t=18*С), прибор Радиосервис Е 6-32 